Rispondi 
aspiratore vano motore
Autore Messaggio
kermit Offline
Vecio AdV

Messaggi: 14.758
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #29
aspiratore vano motore
Giusto per dare un quadro della normative riguardo all'argomento, l'ABYC (The American Boat & Yacht Council) prescrive quanto segue in materia:

ABYC H-32 Ventilation of boats using diesel fuel.

Requirements:

32.4.4 Ventilation. The changing of air within a compartment by natural or mechanical means. Ventilation may be affected by dilution of contaminated air, by local exhaust of contaminated air, or by introduction of fresh air.

32.5.3 Combustion Air. Ventilation provisions and openings to the machinery space provided for supplying combustion air shall accommodate at least the sum of the maximum air requirements specified by the engine manufacturer(s) for each propulsion and auxiliary engine(s) in that space.

NOTES:

1) Consult the engine manufacturer(s) for combustion air requirements, including inlet air temperature and restriction/depression.

32.5.4 Additional uses of ventilation. Power or natural ventilation may be needed to control compartment temperature. Power ventilation may also be used in the machinery space for odor control and personnel comfort while servicing equipment.

For overall engine room design ventilation, engine and fuel shut down in case of fire, alarms, and fire extinguishing system(s) must be designed to work together.

Many times crew comfort limits engine room under extremes of ambient to 40 degrees C. Also, the engine room temperature needs to be well controlled in order to properly select and size equipment.

ABYC also sets maximum engine room temperature at 50 degrees C.



In altre parole se ad esempio Beneteau, Dufour, Najad, HR, Hanse, GS ecc installano appositi blower per aspirare la sala macchina per fare quanto richiesto è evidente che hanno effettuato dei calcoli sul dimensionamento del ricambio d'aria e per vendere le barche su certi mercati sia necessario fare qualcosa....

Viceversa se altri costruttori hanno fatto altri calcoli ed hanno dimensionato condotti ecc senza installare blower probabile che vada bene così....

Ma quello che è strano è che quì si stia parlando di barche che il blower ce l'hanno ma gli armatori li hanno disattivati senza un razionale dietro (o meglio forse non l'ho capito io...).
BV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2014 16:20 da kermit.)
17-01-2014 16:16
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Messaggi in questa discussione

Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.096 13-11-2023 16:07
Ultimo messaggio: Danilofalabrach
  Estrattore aria vano motore kitegorico 54 10.449 28-06-2022 22:25
Ultimo messaggio: GARIBALDI
  Aspiratore vano motore Sun Odyssey 37.1 ventodiprua 1 858 23-08-2021 22:12
Ultimo messaggio: kavokcinque
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.832 11-08-2019 19:38
Ultimo messaggio: ggalizia
  tensione alimentazione ventilatore aspirazione vano motore Lucac 8 1.839 18-07-2018 11:30
Ultimo messaggio: scud
  Aspiratore gas motore CUCUDRIL 14 2.062 07-05-2018 18:40
Ultimo messaggio: Luciano53
  Coibente vano motore RMV2605D 20 4.354 26-01-2018 17:37
Ultimo messaggio: svo75
  Funzionamento aspiratore RULE Pt.no. Model 240 Archimedetoscano 6 2.007 20-08-2017 12:29
Ultimo messaggio: Archimedetoscano
  I Bavaria non hanno estrattore aria vano motore e vaso espansione? kavokcinque 32 5.675 22-06-2017 20:53
Ultimo messaggio: Hook
  Domanda sul tipo di tubi da utilizzare nel vano motore Poneumberto 15 3.589 17-09-2016 11:23
Ultimo messaggio: Fede55

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 6 Ospite(i)