RE: Installazione inverter - Sezione cavi.
Tra Batteria ed inverter dovrai inserire anche un interruttore ON/Off ed un fusibile, oppure un interruttore automatico che funge sia da interruttore che per la protezione da corto cirquito, a meno che il tutto sia già compreso nella fornitura dell'inverter.
Seguendo il tuo esempio un cavo in rame con "sezione"da 30 mmq si trova e si acquista per 30 mmq, non si misura con il diametro ma con la sezione.
Le sezioni dei cavi commerciali sono normalizzate es 2.5; 4; 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, etc
Un po di teoria spicciola e veloce: La sezione dei conduttori deve essere scelta secondo due criteri,
1 ) Un limite dato dalla sicurezza: per ogni utilizzo c'è una minima sezione calcolabile tale che il cavo non surriscaldi e inneschi il fuoco.
2 ) Una scelta economica: sezioni troppo grandi sono costose (soldi), sezioni troppo piccole inducono perdite di potenza e di energia e quindi sempre soldi sono.
Torniamo al pratico.
Ipotizzando l'uso alla massima potenza di 1500 W a 12V fa una corrente di 120 Amper sui cavi tra batteria ed inverter.
Es. 1) linea di 5 metri ( 5 metri di cavo rosso + 5 metri di cavo nero) con una sezione di 10 mmq
Avrai una caduta di tensione di 2.215 volt pari al 18.46% ed una perdita di potenza di 277 Watt. All'inverter arrivano 9.78 Volt
Es. 2) linea di 5 metri con una sezione di 25 mmq
Avrai una caduta di tensione di 0,886 volt pari al 7.38% ed una perdita di potenza di 111 Watt. All'inverter 11.11 Volt
Es. 3) linea di 2 metri con una sezione di 25 mmq
Avrai una caduta di tensione di 0,354 volt pari al 2.95% ed una perdita di potenza di 44 Watt. All'inverter 11.64 Volt
Quindi andrei sul sicuro con un 25 mmq e la minima distanza possibile.
A livello di impianto industriale non accetterei una sezione di 25 mmq per un carico costante di 125 Amper, preferirei investire i miei soldi con un cavo almeno da 50 mmq e calcolerei in quanto tempo per rientrare del sovrapprezzo dell'investimento con l'energia risparmiata. Nel tuo caso ipotizzando un uso alla massima potenza anche per 30 minuti al giorno và bene il 25 mmq che è più "maneggiabile"
Per una corretta esecuzione del lavoro i conduttori dovranno essere connessi con opportuni capocorda stretti a dovere, cosa che può fare un elettricista o un elettrauto con appositi utensili.
|
|