In linea generale i fusibili (diciamo fusibili ma vale anche per interruttori magnetotermici e protezioni in genere) dovrebbero proteggere la linea e cioè il conduttore di minor sezione, nel caso e come io spero, i cavi siano generosi, il fusibile può essere messo a protezione della sola macchina
In un buon impianto dovrebbero esserci dei fusibili a protezione delle linee in partenza dal quadro, quando come spesso accade sono multiutenza e c'è attaccato dell'altro, vanno calcolati a protezione del cavo più piccolo, a meno che la linea non sia sezionata in campo e protetta da altri fusibili
Il fusibile può essere a protezione della singola utenza se non c'è altro attaccato, meglio se messo a bordo macchina
Solo se il cavo è generosamente calcolato (tra l’altro i cavi abbondanti di sezione diminuiscono la caduta di tensione e le giunte fatte bene fanno miracoli di conduzione) e la macchina è una sola si può proteggere il tutto con un solo fusibile adatto alla macchina (nelle aggiunte d’impianto però bisogna ricordarsene e tenerne conto)
I normali fusibili automobilistici vanno bene se il portafusibile è di buona qualità e magari stagno
Nel tuo caso specifico con un assorbimento dichiarato di 11 A e non sapendo la corrente di spunto del motore, ci metterei un fusibile da 11 A, che non c’è commercialmente, quindi ne comincerei a mettere uno da 10, solo se brucia lo sostituirei con uno da 15
Sempre nel tuo caso, osservo che i cavi che portano tensione dovrebbero essere di almeno di 4 mm2 se la linea è lunga circa 3 metri (la lunghezza delle linee si calcola sia in andate che in ritorno: per esempio se la batteria è a due metri dalla pompa, la lunghezza della linea è di 4 metri = due ad andare e due a tornare e non di due, e questo è un errore che si riscontra spesso)
Tanto per avere un'idea per il calcolo della sezione dei cavi:
https://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo...e_cavo.php
Per avere un’idea sulle dimensioni dei fusibili
https://www.navimondo.it/ebay/Guide/Fusibili.htm
http://www.roverworld.com/dimensionament...SIONAMENTO FUSIBILI
Mi viene anche da osservare che contrariamente a quanto può sembrare, la tua non è una pompa esagerata: dipende da dove e come è messa, dal diametro dei tubi e da come è fatto l’impianto
La portata dichiarata con prevalenza 0 metri è 128 lt/m, con prevalenza 2 metri è già di 65 lt/m
Detto molto grezzamente, all’aumentare della prevalenza diminuisce la portata e non è una proporzione diretta ma nel calcolo la portata è un po’ penalizzata
Si aggiunga che anche i tratti in piano a prevalenza zero, riducono la portata tra l’altro anche per via dell’attrito del liquido, in più ogni curva anche se dolce diminuisce ancor di più la portata, se poi c’è anche una valvola di ritegno anche quella conta in diminuzione
Tanto per chiarire che sembrare ed essere sono cose diverse