impianto idrico non va in pressione
se qualche amico ha avuto esperienza simile sono graditi suggerimenti. mi succede qualcosa di strano, del quale non riesco a comprendere causa e non vorrei mettermi a comprare tutto nuovo magari a vuoto. l'impianto è quello in figura. inavvertitamente accendo e lascio accesa per un paio d'ore l'autoclave con serbatoio acqua vuoto. mi accorgo e spengo. al ritorno carico serbatoio e riaccendo autoclave che con utenze finali (rubinetti chiusi) non riesce ad andare in pressione. apro i rubinetti, esce prima aria poi acqua poi li chiudo e circuito va in pressione ed autoclave si spegne. pensavo tutto ok ma al primo riuso dal rubinetto esce in pressione sino a scaricare polmoncino ma poi circuito non rimane in pressione e se chiudo rubinetto autoclave non ricarica circuito e non va in pressione, non riempie polmoncino e continua a lavorare a vuoto. Non riesco a capire. considerazioni:
1 - circuito a valle dell'autoclave è ok non ha perdite perché se per qualche motivo autoclave riesce a caricare, circuito non perde anche per una notte ed autoclave non riparte.
2 - con autoclave spenta, dal filtro prima dell'autoclave si vede l'acqua mano mano scendere sino a svuotarlo. dovrebbe rimanere pieno se il circuito dopo il filtro è stagno.
3 - membrana autoclave pulita ed ring connettori cambiati, eppure continua a non funzionare
4 - qualche volta sembra come se muovendo i connettori in ed out dell'autoclave, premendoli su sedi o sforzandolieccentricamente, l'autoclave inizia a succhiare come se si fosse stagnato qualcosa.
5 - autoclave flotte 11lt/min 50 psi dice di poter lavorare a secco senza grossi problemi per periodi prolungati.
Avete in mente qualcosa ?
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .

"Parce que je suis heureux en mer, et peut-être pour sauver mon ame"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2025 10:10 da santicuti.)
07-07-2025 10:08
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
mlipizer Offline
Senior utente

Messaggi: 3.626
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #2
RE: impianto idrico na va in pressione
Probabilmente prende aria da qualche parte. Sera bene il tappo del filtro

Trieste - Beneteau First 30jk
07-07-2025 12:19
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Najapico Online
Senior utente

Messaggi: 1.479
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #3
RE: impianto idrico na va in pressione
Probabilmente c'è una bolla d'aria da qualche parte, classico nel boiler, apri tutti i rubinetti compresi quelli dell'acqua calda fino a far spurgare tutta l'aria.
07-07-2025 12:24
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Jonah11 Offline
Nuovo Amico del forum

Messaggi: 118
Registrato: Feb 2021 Online
Messaggio: #4
RE: impianto idrico na va in pressione
da quello che mi par di capire dalla tua descrizione il circuito a valle dell'autoclave è integro. Non ci dici se ad autoclave accesa e rubinetti chiusi se questa vada in funzione ogni tanto. Sembra che la perdita sia a monte. Tra is serbatoi e l'autoclave. Trovi acqua in sentina? Nel vano motore? Vicino allo scaldabagno?
07-07-2025 17:42
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
santicuti Offline
Amico del forum

Messaggi: 740
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #5
RE: impianto idrico na va in pressione
il circuito a valle è integro perché una volta in pressione rimane tale , senza ripartenza autoclave e senza perdite

"Parce que je suis heureux en mer, et peut-être pour sauver mon ame"
07-07-2025 18:12
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Jonah11 Offline
Nuovo Amico del forum

Messaggi: 118
Registrato: Feb 2021 Online
Messaggio: #6
RE: impianto idrico na va in pressione
piu' che la pompa che ha le valvole difettose, andrei a cercare una perdita tra serbatoio e pompa. altrimenti non avresti avuto i serbatoi vuoti
07-07-2025 18:14
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
MikeM Offline
Nuovo Amico del forum

Messaggi: 19
Registrato: Jan 2015 Online
Messaggio: #7
RE: impianto idrico non va in pressione
Non è che il non ritorno dell autoclave ha un divetto e ti ritorna l’acqua nel serbatoio..
09-09-2025 23:04
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
gpcgpc Offline
Nuovo Amico del forum

Messaggi: 542
Registrato: May 2024 Online
Messaggio: #8
RE: impianto idrico non va in pressione
Metterei una valvola di non ritorno tra filto e pompa, lo devo fare anche io tra l'altro...poca spesa ma eviti un sacco di rogne, tipo la pompa non tiene più la pressione che credo sia il tuo caso, anche la mia 25 anni ogni tanto riparte ma non ho perdite in giro e voglio montare la VNR appena posso...30 euro e passa la paura
10-09-2025 08:09
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
lord Offline
Vecio AdV

Messaggi: 6.940
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #9
RE: impianto idrico non va in pressione
Sulla barca di un amico, si era staccata la catenella del tappo ed era finita nel tubo di collegamento tra serbatoio e valvola. Il risultato che quando era selezionato quel serbatoio, la pompa faceva fatica ad andare in pressione.
Prima di scoprirlo abbiamo fatto mille prove. Non c'erano perdite d'acqua. Solo guardando il tubo trasparente ci siamo accorti del problema.

Quando ti entra nelle vene, non puoi più farne a meno Sir Peter Blake
N.B.J.S. Erik Aanderaa Chi è in mare naviga, chi è a terra giudica
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2025 08:17 da lord.)
23-09-2025 08:13
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.095 13-05-2025 11:48
Ultimo messaggio: matteo
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 4.581 03-03-2025 21:04
Ultimo messaggio: Najapico
  Impianto idrico di bordo...quale tubo? acquafredda 13 1.355 09-01-2025 15:32
Ultimo messaggio: scud
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 10.683 02-08-2024 22:16
Ultimo messaggio: orteip
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 2.474 03-05-2024 00:59
Ultimo messaggio: gladio76
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.290 05-01-2024 18:01
Ultimo messaggio: Najapico
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.242 27-08-2023 11:19
Ultimo messaggio: luca boetti
  sun fast 39 circuito idrico vito skipper 4 1.185 14-08-2023 09:49
Ultimo messaggio: vito skipper
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 2.723 12-05-2023 07:22
Ultimo messaggio: gaspare.agate
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 5.562 07-04-2022 13:37
Ultimo messaggio: lorenzo.picco

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)