(02-12-2020 15:26)pepe1395 Ha scritto: La pompa ha normalmente il suo fusibile per proteggere il motore vicino alla pompa stessa, altro conto è proteggere il cavo contro i cortocircuiti. E questa mi pareva la richiesta. Il fusibile che protegge il cavo deve essere più vicino possibile all’interruttore e di amperaggio adeguato al diametro del cavo. Ovviamente immagino che il cavo sia adeguato a trasportare, senza significative perdite di tensione, la corrente per il funzionamento contemporaneo delle 2 pompe.
BV!
E quindi è possibile mettere un solo fusibile, fregandosene se le pompe si bruciano e che non rechi danno al resto dell’impianto, considerando che cavi interruttori e presa sono adeguatamente dimensionati. Corretto?
E per il mono fusibile, sommo l’assorbimento di entrambe le pompe? Cioè 3,3+3,3 o metto un solo fusibile da 3,3 amp (logicamente essendo 3,3 amp impossibile da trovare metterei quello che più si avvicina al parametro
le pompe in questione, sono il vecchio modello di (pompe di sentina rule 1100)