Rispondi 
Problema Connessione Gasolio Eberspacher - DIN 5.5
Autore Messaggio
Alvise Offline
Amico del forum

Messaggi: 525
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #1
Problema Connessione Gasolio Eberspacher - DIN 5.5
Ciao a tutti. Sto installando una linea dedicata per il gasolio dell'Erbespacher invece del T prima del motore. Ho messo un pescante dedicato, poi in teoria sull'uscita del pescante andava collegato il rubinetto. Le connessioni sono quelle ad aria DIN 5.5 con ogiva di rame. Il problema è che anche dopo aver stretto il dado praticamente a fine corsa la connessione non era solida. Poi nel tentativo di estrarre l'ogiva deformata ho danneggiato l'uscita del pescante che dovrò cambiare 37
Qualcuno ha esperienza con questo tipo di connessione?


Allegati Anteprime
   
31-03-2018 17:14
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
andros Offline
Vecio AdV

Messaggi: 21.241
Registrato: Oct 2007 Online
Messaggio: #2
RE: Problema Connessione Gasolio Eberspacher - DIN 5.5
perchè hai messo un rubinetto?a che serve? aa chiudere certo ma hai necessità di chiudere?
fai un collegamento diretto e stop.

quando muori,non sai di essere morto,non soffri tu ma soffrono gli altri. la stessa cosa quando sei un imbe..lle

31-03-2018 17:21
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Alvise Offline
Amico del forum

Messaggi: 525
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #3
RE: Problema Connessione Gasolio Eberspacher - DIN 5.5
Andros, dire il vero mi sembrava una cosa più pulita con il rubinetto, boh non si sa mai... pero non sono sicuro di riuscire a connettere l'uscita del pescante con il tubino di rame
Poi ho seguito lo schema di istallazione (Vedi immagine)


Allegati Anteprime
   
31-03-2018 17:26
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
andros Offline
Vecio AdV

Messaggi: 21.241
Registrato: Oct 2007 Online
Messaggio: #4
RE: Problema Connessione Gasolio Eberspacher - DIN 5.5
si certo ma considerando la quantità di gasolio in circolo e il pompante che fa da valvola
non ne vedo l'importanza.
se proprio serve vedi se in quello che hai puoi mettere un portagomma anche dall'altra parte così eviti quell'accrocco.
insomma non fatri il sangue amaro

quando muori,non sai di essere morto,non soffri tu ma soffrono gli altri. la stessa cosa quando sei un imbe..lle

31-03-2018 17:34
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Alvise Offline
Amico del forum

Messaggi: 525
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #5
RE: Problema Connessione Gasolio Eberspacher - DIN 5.5
Ok grazie... In effetti mi sono innervosito non poco quando ho visto che non si stringeva Smiley26
31-03-2018 17:46
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
IanSolo Offline
Vecio AdV

Messaggi: 8.059
Registrato: Nov 2008 Online
Messaggio: #6
RE: Problema Connessione Gasolio Eberspacher - DIN 5.5
Andros & Alvise,
La norma ISO10088 "Permanently installed fuel systems" prevede al suo paragrafo 5.3.10 che siano presi provvedimenti sulla linea di prelievo del carburante che ne impediscano l'accidentale sifonamento (il tubo puo' sempre staccarsi o rompersi e caderein un punto piu' basso del livello del carburante), a parte complicati sistemi non idonei per i nostri modesti mezzi quello piu' semplice (il minimo obbligatorio) indicato dalla norma e' l'installazione di un rubinetto di intercettazione di facile accesso che non puo' quindi legalmente essere omesso (neppure per tubazioni cosi' sottili come quella in argomento visto che la norma al suo paragrafo 5.3.1 parla addirittura di tubi con diametro minimo di 0,8mm).
Non viene fatta alcuna differenza fra i condotti di prelievo del carburante siano essi per il motore che per il riscaldatore: le regole di impianto sono le stesse.
31-03-2018 22:44
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
andros Offline
Vecio AdV

Messaggi: 21.241
Registrato: Oct 2007 Online
Messaggio: #7
RE: Problema Connessione Gasolio Eberspacher - DIN 5.5
(31-03-2018 22:44)IanSolo Ha scritto:  Andros & Alvise,
La norma ISO10088 "Permanently installed fuel systems" prevede al suo paragrafo 5.3.10 che siano presi provvedimenti sulla linea di prelievo del carburante che ne impediscano l'accidentale sifonamento (il tubo puo' sempre staccarsi o rompersi e caderein un punto piu' basso del livello del carburante), a parte complicati sistemi non idonei per i nostri modesti mezzi quello piu' semplice (il minimo obbligatorio) indicato dalla norma e' l'installazione di un rubinetto di intercettazione di facile accesso che non puo' quindi legalmente essere omesso (neppure per tubazioni cosi' sottili come quella in argomento visto che la norma al suo paragrafo 5.3.1 parla addirittura di tubi con diametro minimo di 0,8mm).
Non viene fatta alcuna differenza fra i condotti di prelievo del carburante siano essi per il motore che per il riscaldatore: le regole di impianto sono le stesse.
Guido hai tutte le ragioni.
carter 33 del 74...chissà se ha il rubinetto nel tubo serbatoio \motore.89

quando muori,non sai di essere morto,non soffri tu ma soffrono gli altri. la stessa cosa quando sei un imbe..lle

01-04-2018 08:34
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
old_al Offline
Amico del forum

Messaggi: 392
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #8
RE: Problema Connessione Gasolio Eberspacher - DIN 5.5
(31-03-2018 22:44)IanSolo Ha scritto:  Andros & Alvise,
La norma ISO10088 "Permanently installed fuel systems" prevede al suo paragrafo 5.3.10 che siano presi provvedimenti sulla linea di prelievo del carburante che ne impediscano l'accidentale sifonamento (il tubo puo' sempre staccarsi o rompersi e caderein un punto piu' basso del livello del carburante), a parte complicati sistemi non idonei per i nostri modesti mezzi quello piu' semplice (il minimo obbligatorio) indicato dalla norma e' l'installazione di un rubinetto di intercettazione di facile accesso che non puo' quindi legalmente essere omesso (neppure per tubazioni cosi' sottili come quella in argomento visto che la norma al suo paragrafo 5.3.1 parla addirittura di tubi con diametro minimo di 0,8mm).
Non viene fatta alcuna differenza fra i condotti di prelievo del carburante siano essi per il motore che per il riscaldatore: le regole di impianto sono le stesse.

In effetti sulla mia barca la tubazione dell'Eberspächer ha un rubinetto per chiudere la linea di alimentazione.
01-04-2018 10:07
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
IanSolo Offline
Vecio AdV

Messaggi: 8.059
Registrato: Nov 2008 Online
Messaggio: #9
RE: Problema Connessione Gasolio Eberspacher - DIN 5.5
(01-04-2018 08:34)andros Ha scritto:  Guido hai tutte le ragioni.
carter 33 del 74...chissà se ha il rubinetto nel tubo serbatoio \motore.

Chissa'?... so' solo che il "microbo" (mooolto piu' piccolo di un Carter 33) su cui navigavo nel 1981 con motore fuoribordo aveva gia' sul serbatoio una valvoletta a molla tarata che si apriva sotto aspirazione della pompa del carburante (lo so' perche' mi si blocco' chiusa e dovetti smontarla per pulirla) e il mezzo piu' grandino del 1985 che aveva 7 anni (acquistato usato) montava gia' il rubinetto oggi richiesto.
01-04-2018 10:13
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Alvise Offline
Amico del forum

Messaggi: 525
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #10
RE: Problema Connessione Gasolio Eberspacher - DIN 5.5
In effetti il rubinetto carburante per il motore c'è, con tanto di comando rinviato in pozzetto per attuazione rapida stando al timone...21. Durante l Ultima visita rina l ispettore ne è rimasto impressionato
01-04-2018 15:46
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Gasolio in cabina Very 22 1.573 01-10-2024 12:11
Ultimo messaggio: policesalvatore
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 1.075 14-09-2024 11:13
Ultimo messaggio: gpcgpc
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 7.866 02-08-2024 22:16
Ultimo messaggio: orteip
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 608 08-07-2024 22:43
Ultimo messaggio: vitocorleone
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 19 5.656 12-05-2024 18:03
Ultimo messaggio: Arcadia
  Altro problema con sika 291i gommo 22 8.156 08-05-2024 23:32
Ultimo messaggio: Nico Ivory
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 503 06-05-2024 13:12
Ultimo messaggio: Wally
  problema bussola BornFree 6 1.063 01-05-2024 14:49
Ultimo messaggio: BornFree
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 1.043 19-04-2024 12:15
Ultimo messaggio: clavy
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.938 14-11-2023 19:29
Ultimo messaggio: danielef